  地下店铺用排气风机(变频器回路)在变频器出现故障时,有该风机的旁通盘进行供电,但是由于旁通                                                       
盘内没有风机状态给中央监控及煤气控制盘,所以在变频器故障时,旁通盘供电的场合下,相关的煤气切断                                                       
阀不能自动开启,因此要在旁通盘中进行改造.要求满足以下要求:                                                       
1.在变频或旁通供电的情况下,风机的状态要在中央监控系统显示.                                                       
2.在变频或旁通供电的情况下,风机要与煤气切断阀连动.                                                       
3.在旁通供电的情况下,热继电器的动作的故障报警要输出至中央监控系统                                                       
4.EF-S-0402风机容量变更为45KW,该风机旁通盘的开关,热继等相关规格要相应对应更改.                                                       
5.室外变频器内置的动力盘的散热及灰尘侵入防止要改善.








帮帮忙,能翻个大概,不知道具体怎么说,那些专业词汇我可以自己翻
回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-31 16:31:28 | 显示全部楼层

大虾在此

地下店舗用排気ファン(インバーター回路)のインバーターによる故障時、ファンの「旁通盘」で電源を供給する。但し、「旁通盘」内の状態を中央コントローラ及びガスコントローラに送信できず。従ってインバーターによる故障時、「旁通盘」で供電する場合、関連するガス切断弁を自動的に開けないので、「旁通盘」に対して改造を行う。
仕様が下記の通り変更してくださるようお願い致します。

旁通盘  不明