一、定期に点検必要の消防施設
<<工程消防監督管理規定>>に規定された消防給水と自動消火システム、通風とエア
コンシステム、消防電源と配電、火災に対する緊急な照明とアナウンス、疎開表示を付け
ること、防火カーテンとか、防火ドアとか、防火窓とか、消防専用のエレベータなどのこ
と。その以外に、火災アラームシステムと連動しない消火栓システムや防火カーテンや
防火ドアは自動消防システムじゃないだけど、それらも消防施設の範囲になる。
公安局の第30号の第十条の規定によって、上述の消防施設を持っている会社または管理
者は、工程が消防部門に検査された後、消防施設のメンテナンス資格を持っている会社と
消防施設の定期点検との契約を結ばなければならない。まだ契約しない会社は2005年9月
30日まで契約しずにはわけない。
二、自動消防システムを操作人
自動消防施設があるところに働いている人は<<中華人民共和国消防法>>の十八条によ
り、オーペレタは必ず教育を受けて合格すれば、資格を持って、仕事できる。
三、点検と教育の要求
公安部の第30号の規定に従って、点検とメンテナンスとの仕事は点検資格を持っている会
社に任せると規定している。いままで、無錫にその資格を持っている会社はない。ですか
ら、江蘇省の消防局の要求で、しばらく、同級の消防工程施工の会社に頼む。自動消防
システムのオーペレタは教育が合格したら、仕事できる。
四、法律責任
消防施設と器材の有効性の確保は<<中華人民共和国消防法>>の十四条に規定のことだ
自動消防システムを操作人は資格を持って仕事できるのは<<消防法>>の十八条に規定
のことだ。<<消防監督検査規定>>の第十条にも消防施設の点検と操作人は免許をもっ
ているかどうかとのこともある。<<消防法>>の第二十五条に消防施設は点検しないで
動けなくなって、または、操作人は免許を持っていないで火災になる可能性があると規定
している。<<消防法>>第四十三条に火災が起こす可能性がある会社は法律責任を負う
消防施設の点検と操作人は資格を持っていないとの規定に違反すれば、そして、それの
せいで、悪い結果をもたらすと、法律責任を負う。
五、仕事目標と要求
消防施設がある会社は消防法律に規定の義務を履行しないではいけない、必ずに消防施設
の重要性を認識し、消防施設にの点検を強めて、この通知を受けると、9月の末まで契約
を結んで、それに、契約のコピー件を消防大隊に保存してもらう。
操作人に対する教育は一年に二回行う。今年の教育は10月に行って、参加必要の会社は
参加の人を集計して、9月30日まで、消防大隊に報告してください。
<<消防中心操作人の教育申し込み書>>も付ける |
|